1. voxeoto68

    voxeoto68Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    26 Tháng tám 2014
    Bài viết:
    47

    Toàn Quốc Hướng dẫn bảo dưỡng bồn cầu vệ sinh

    Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi voxeoto68, 13 Tháng năm 2016.

    Hướng dẫn bảo dưỡng bồn cầu

    1. Nước cấp vào két yếu.
    Nếu Áp lực nước yếu: thì cần lắp bơm tăng áp
    Lưới lọc bị cặn bẩn: thì cần làm sạch lưới lọc
    Cần phao không tự động lên xuống được: cần Chỉnh lại que lắp phao
    Dây cấp bị bẩn hoặc bị gập: cần làm sạch hoặc lắp lại

    2. Chảy nước do VAN CẤP (khi kiểm tra không khóa van dừng)
    Lá van cao su bị kênh do cặn bẩn: cần làm sạch
    Cần phao để ở mức cao quá miệng xả tràn: cần lắp lại cần phao xuống
    Núm cao su cần phao bị kênh do cặn bẩn: Làm sạch
    Quả phao bị kẹt vào thành két nước: Lắp lại.
    Hút bể phốt tại tây hồ

    3. Chảy nước do VAN XẢ (khi kiểm tra cần khóa van dừng)
    Van xả bị rời khỏi vấu hãm ở thân van xả: Lắp lại Van xả
    Dây giật quá căng hoặc bị rối: Lắp lại dậy giật
    Lá Van xả bị cặn bẩn: Làm sạch
    Piton Van xả bị kẹt do có ba via: Làm sạch ba via
    Đai ốc đế Van xả bị lỏng: Xiết chặt lại

    4. Xả kém
    Dây giật bị chùng: Lắp lại
    Tay gạt hỏng: Thay thế
    Ống cấp bù không cắm vào ống xả tràn: Lắp lại ống xả tràn
    Que ấn bị ngắn: Thay que ấn khác
    Có dị vật ở lỗ thoát nước từ két xuống lòng bàn cầu: Lấy dị vật ra
    Hệ thống thoát hơi kém: Xử lý đường ống
    Dị vật bị rơi trong lòng bồn cầu: Lấy dị vật ra
    Dịch vụ thông tắc vệ sinh tại hà Nội

    * Nước cấp vào trong két nước yếu.
    1. Kiểm tra van khóa nước
    - Đảm bảo van khóa nước đã được mở khi sử dụng
    2. Kiểm tra dây cấp nước
    - Đảm bảo dây cấp nước không bị dập, không bị bẩn
    3. Kiểm tra lưới lọc đầu van cấp
    - phải khóa van trước khi tháo lắp sau đó kiểm tra lưới lọc đầu van cấp.
    - Lưu ý: khi tháo lắp không làm hỏng ren ở đầu van cấp à trước khi lắp lưới lọc cần kiểm tra van dừng và dây cấp có bị tắc không.
    4. Kiểm tra độ mở cần phao.
    - Nếu độ mở cần phao nhỏ, nước sẽ cấp vào kén ít
    5. KIỂM TRA ÁP LỰC NƯỚC
    - TIÊU CHUẨN: 0.5 ~ 7.5 (KG/CM2). TRƯỜNG HỢP ÁP LỰC NƯỚC YẾU, CẦN LẮP BƠM TĂNG ÁP
    Dịch vụ hút bể phốt hà nội.
    * chảy nước do van cấp
    TRƯỚC KHI THÁO VAN CẤP ĐỂ KIỂM TRA, PHẢI LUÔN ĐÓNG VAN KHÓA NƯỚC.

    1. THÁO, KIỂM TRA VÀ VỆ SINH VAN CẤP NƯỚC.
    CÓ NHIỀU LOẠI VAN CẤP, SAU ĐÂY LÀ NHỮNG LOẠI PHỔ BIẾN THƯỜNG GẶP
    a) VAN CẤP B3825E
    *Sản phẩm lắp đặt: CST660, CST715D, CST341D, CST343D, CST344D, CST704D, CST945…

    TRÌNH TỰ THÁO LẮP – KIỂM TRA

    b) VAN CẤP HB3122
    * Sản phẩm lắp đặt: MS864, CST744.

    c) VAN CẤP HB3630
    * Sản phẩm lắp đặt: MS688

    d) VAN CẤP HS280
    * Sản phẩm lắp đặt: MS436
    hút bể phốt tại hoàng mai
    hút bể phốt tại hai bà trưng

    2. CẦN PHAO ĐỂ Ở MỨC CAO QUÁ MIỆNG XẢ TRÀN.

    Cần kiểm tra mức đặt cần phao cho chính xác đối với từng loại sản phẩm, nếu đặt cao quá sẽ gây tràn nước qua miệng ống xả tràn.

    3. QUẢ PHAO BỊ KẸT VÀO THÀNH KÉT NƯỚC.
    TRƯỜNG HỢP QUẢ PHAO BỊ KẸT VÀO THÀNH KÉT NƯỚC LÀM CHO VAN KHÔNG ĐÓNG ĐƯỢC, NƯỚC SẼ LIÊN TỤC CẤP VÀO.

    * Chảy nước cho van xả

    Chi tiết xem thêm file đính kèm
     

Chia sẻ trang này